[求助] 关于减少双电源切换箱

[复制链接]
     
发表于 2021-9-30 19:49:08 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2021-9-30 15:15
刚上应急管理部官网再次确认了一下,我的确没眼花。
UDC 中华人民共和国国家标准 GB  https://www.mem.gov ...

好的,我自己查查。关于贴图,你可以先用微信截图---复制到电脑桌面-----发帖或者回复的时候右上角有个“高级”模式-----点进去有个“图片”,点击就可以上传啦!
     
发表于 2021-9-30 22:58:45 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-9-30 19:49
好的,我自己查查。关于贴图,你可以先用微信截图---复制到电脑桌面-----发帖或者回复的时候右上角有个“ ...

好的,谢谢!
     
发表于 2021-10-2 10:53:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 dcxvip 于 2021-10-2 10:56 编辑
wangguichao66 发表于 2021-9-28 14:55
水泵房的消火栓泵和自喷泵也共用双电源切换器?
《建规》讲的很清楚,在消防设备房末端切换就行,不是一直 ...

消火栓,喷淋,高区传输泵,不行。其他的可以,还要等50016最新版2022出来才行
     
发表于 2021-12-29 14:46:38 | 显示全部楼层
除消防电梯、消防水泵房、消防控制室外都可以从配电小间接.
     
发表于 2021-12-29 18:52:15 | 显示全部楼层

树总,请问一下,如果应急照明配电箱接入这个双切箱,会不会违背消防、动力、照明自成系统的那条规范呢?
     
发表于 2021-12-30 11:02:15 | 显示全部楼层
 "照明、电力、消防及其他防灾用电负荷,宜分别自成配电系统;"这条文中并没有要求消防照明、消防电力自成配电系统。GB51309--2018多次提到集中电源或应急照明配电箱由消防电源供电,从没有要求由“消防照明电源”供电。
发表于 2021-12-30 11:32:08 | 显示全部楼层
llsssg 发表于 2021-12-29 18:52
树总,请问一下,如果应急照明配电箱接入这个双切箱,会不会违背消防、动力、照明自成系统的那条规范呢?

大型、复杂重要的建筑物,应急照明可以单独电源
     
发表于 2021-12-30 13:43:01 | 显示全部楼层
小项目可以,稍微大一点不行
     
发表于 2022-1-28 17:32:42 | 显示全部楼层
重点在怎么搞定那些审图人员