账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5727|回复: 4

[问题探讨] 一台1.1KW的电机和两台0.55KW的电机,启动电流一样吗?

[复制链接]
     
发表于 2021-9-26 20:42:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
A线路上接一台1.1KW的电机,B线路上接两台0.55KW的电机(同时启动),都是直接启动,请问:两条线路上的启动电流一样吗?
     
发表于 2021-9-26 21:47:49 | 显示全部楼层
瞬时值,还是最大可能的瞬时值?还是最大可能的有效值?
     
发表于 2021-9-27 08:17:04 | 显示全部楼层
19DX101-1,p7-2有启动电流,0.55kw约6.8A,1.1kw约16.8A。
     
发表于 2021-9-27 11:05:58 | 显示全部楼层
功率不一样,启动电流也会有差别。鼠笼式三相异步电动机直接启动一般为额定工作电流的5-7倍。
     
发表于 2021-9-27 21:46:25 | 显示全部楼层
你问这个的目的是啥?即便相同功率的电机,极对数不同,电流也不一样大。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则