[求助] 变配电室层高问题探讨

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2021-9-26 19:25:07 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-9-26 17:00
为何要双层那?错开不行吗

谢谢啦  明白了
     
发表于 2021-9-27 08:12:48 | 显示全部楼层
Dominicyueh 发表于 2021-9-26 11:59
补充提问:规范上没有要求变配电室必须抬高,不能抬高时可设置门槛。那么可不可以降板设置变配电室? 这样 ...

下边是地下室的变电所我们一直再做降板,降1米
发表于 2021-9-27 08:34:29 | 显示全部楼层
cc9082 发表于 2021-9-27 08:12
下边是地下室的变电所我们一直再做降板,降1米

电缆沟做1米深?
     
发表于 2021-9-28 08:45:49 | 显示全部楼层

是的,变电所电缆沟我们做1米,树总你们那怎么做的
发表于 2021-9-28 09:00:36 | 显示全部楼层
cc9082 发表于 2021-9-28 08:45
是的,变电所电缆沟我们做1米,树总你们那怎么做的

我们做800,如果地下室净高够了(我们一般要求4米),就不降板,如果不够,就降板,但降完后设备安装面不得低于本层走廊标高