账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5421|回复: 1

[规范条文] 请教19DX101-1中光纤配线箱的容量尺寸选择

[复制链接]
     
发表于 2021-9-25 16:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一、建筑电气常用数据图集10-14页,表10.40光纤配线箱容量与尺寸,上半部分功能为配线、分线。下半部分功能为分纤。二、查GB 50846-2012 7.3.2条文说明中表4、及12DX603 6-18页数据均和上表一致。且12DX603 6-17左侧专门单列带光分路器配线箱尺寸,右侧列光纤配线箱尺寸详见6-18页。
三、查GB/T 50605-2010 5.2.2表3室内光纤配线箱规格
备注:用于安装光分路器
表4室内机架式光纤配线箱(分线箱)规格
注:1、用于安装光分路器、光纤尾纤及光纤接续。 2、为一个19"单元尺寸,可以叠加安装。


四、疑问:自己理解常用数据图集中,“配线”应该为带光分路器,“分纤”不带。12DX603 6-17专门区分了带和不带光分路器的示意图和尺寸。但与GB/T 50605-2010 5.2.2备注冲突。有点迷茫了,想问下“配线”、“分线”、"分纤"该如何理解才对。


12DX603 6-17页.jpg
GBT 50605-2010 5.2.2表3室内光纤配线箱规格.png
表4室内机架式光纤配线箱(分线箱)规格.png
建筑电气常用数据图集10-14页,表10.40光纤配线箱容量与尺寸.jpg
     
发表于 2021-9-26 12:39:07 | 显示全部楼层
我觉得是,分纤指把多芯分成少芯,分路指的是分光。。配线是统称。。
分纤箱也可以写为配线箱。
应该没有那么严格的定义。我觉得不用特别纠结
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则