树欲静而风不止 发表于 2021-9-24 08:37 甲类仓库,不要利用金属屋面
张智幸 发表于 2021-9-24 08:46 树总,是甲、乙类厂房和仓库都不能利用金属屋面作为接闪器吗? 这是出于什么原因呢
轻云舟 发表于 2021-9-24 09:12 里面爆炸分区0区和1区吗?一般是没有 1.按照规范来说是可以,你可以看GB500575.2.7及本条条文解释的最后一 ...
张智幸 发表于 2021-9-24 09:29 我这是2区,刚被审图提了,甲、乙类的都得做接闪带,丙类的要达到4mm
whitepigeon 发表于 2021-9-24 10:15 这个问题跟仓库类别关系不大,甲类仓库往往也是罐装,很少有大面积0区,1区,也不一定是一类防雷。 总之, ...
消防应急照明专题帖子汇总
轻云舟 发表于 2021-9-24 10:33 我觉得肯定能受到下层阻挡,下面还有夹心岩棉和下层板呢,融化后又不会到处流淌,马上就凝固了。再说上哪 ...
张智幸 发表于 2021-9-24 10:47 审图的理由是:甲类的仓库,虽然是二类防雷,但下面是易爆的物质,比易燃要严重得多,不能套用5.2.7条的规 ...
张智幸 发表于 2021-9-24 10:51 麻烦问一下,条文解释这一条的意思是,无论下面有无易燃物品,如果是双层彩钢板,中间是难燃保温层,只需 ...
whitepigeon 发表于 2021-9-24 10:55 你仔细看他给的图,不是双层金属板,是单层金属板,玻璃棉下面是钢丝网。。