账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4774|回复: 4

[求助] 用隔离变压器供电的12V照明灯具

[复制链接]
     
发表于 2021-9-18 15:16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
隔离变压器的二次侧需要断路器吗,看图上都没有呢
     
发表于 2021-9-18 16:16:44 | 显示全部楼层
用微型断路器或熔断器。
     
发表于 2021-9-18 16:24:13 | 显示全部楼层
熔断器就行。
发表于 2021-9-18 16:31:15 | 显示全部楼层
标准图集16D401-5 水下及潮湿环境电气设备设计与安装上,隔离变压器二次侧有装的,也有不装的
发表于 2021-9-18 16:33:02 | 显示全部楼层
二次12V的,装了,二次220的,没有装
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则