账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4673|回复: 6

[规范条文] 电气火灾监控

[复制链接]
     
发表于 2021-9-16 09:18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新民标 13.5.6 电气火灾监控系统的剩余电流动作报警值宜为300mA。测温式火灾探测器的动作报警值宜按所选电缆最高耐温的70%~80%设定。
这个电缆最高耐温在哪里可以找到?难道要按导体长期允许最高工作温度?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2021-9-16 10:24:40 | 显示全部楼层
按导体长期允许最高工作温度,好像是90度
     
发表于 2021-9-16 14:27:33 | 显示全部楼层
70/90电缆设计规范有
     
 楼主| 发表于 2021-9-17 10:47:58 | 显示全部楼层
如果按导体长期允许最高工作温度是70/90,然后动作报警限值乘0.8也就是56/72,意味着导体正常工作时会报警。个人认为很不合理。
     
发表于 2021-10-27 11:23:38 | 显示全部楼层
新民标《实施指南》P279页,缆温报警值一般取45℃、65℃、85℃。
     
发表于 2022-2-17 16:26:51 | 显示全部楼层
按导体长期允许最高工作温度
     
发表于 2022-2-17 17:46:23 | 显示全部楼层
电缆和绝缘导线,长期最高允许工作温度都是由绝缘决定的,不是导体。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 03:27 , Processed in 0.059413 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表