请问:电缆在桥架内敷设查载流量时是按“敷设在明敷的导管内”还是按“敷设在空气中”呢?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2021-9-14 14:24:57 | 显示全部楼层
应该是敷设在空气中,再按表6.25考虑个系数
     
发表于 2021-9-15 08:37:43 | 显示全部楼层
按敷设在空气中,再考多条电缆敷设的降容系数。
     
发表于 2021-9-15 09:41:11 | 显示全部楼层
空气中,桥架不像管子那么密封。
     
 楼主| 发表于 2021-9-15 14:40:49 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-9-14 14:24
应该是敷设在空气中,再按表6.25考虑个系数

请问:表6.25是具体在哪本图集?
发表于 2021-9-15 14:42:42 | 显示全部楼层
113120 发表于 2021-9-15 14:40
请问:表6.25是具体在哪本图集?

建筑电气常用数据
     
 楼主| 发表于 2021-9-15 14:46:51 | 显示全部楼层

你好,树总,能说一下具体的页码吗?我没找到呢?
发表于 2021-9-15 14:48:00 | 显示全部楼层
113120 发表于 2021-9-15 14:46
你好,树总,能说一下具体的页码吗?我没找到呢?

6-24页
     
 楼主| 发表于 2021-9-15 14:55:12 | 显示全部楼层

嗯嗯,找到了,请问树总,这个具体的算法是:如果我选取的电缆时的载流量为314A,桥架中有9根电缆的系数是0.73,则就是用314乘以0.73等于229.22A,n那么这229.22A就是这根电缆的实际载流量。请问上述做法对吗?
     
 楼主| 发表于 2021-9-15 14:57:54 | 显示全部楼层
wi0i0iw 发表于 2021-9-15 08:37
按敷设在空气中,再考多条电缆敷设的降容系数。

请问:这个降容系数怎么取呢?
发表于 2021-9-15 15:10:07 | 显示全部楼层
113120 发表于 2021-9-15 14:55
嗯嗯,找到了,请问树总,这个具体的算法是:如果我选取的电缆时的载流量为314A,桥架中有9根电缆的系数 ...

是的
     
发表于 2021-9-16 08:48:27 | 显示全部楼层
113120 发表于 2021-9-15 14:57
请问:这个降容系数怎么取呢?

树总和楼上已经回复了
     
发表于 2021-9-16 08:50:57 | 显示全部楼层
113120 发表于 2021-9-15 14:57
请问:这个降容系数怎么取呢?

19DX101-1建筑电气常用数据6-24页,表6.25