账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5633|回复: 5

[求助] 断路器是不是一般额定电流最好小于壳架电流,最好别相等?

[复制链接]
     
发表于 2021-9-10 13:02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
断路器是不是一般额定电流最好小于壳架电流,最好别相等?
发表于 2021-9-10 14:18:53 | 显示全部楼层
那相等的一级岂不是浪费了
     
发表于 2021-9-13 09:42:34 | 显示全部楼层
合格产品,为啥不能相等呢
     
发表于 2021-9-13 10:27:38 | 显示全部楼层
我也没搞懂临界点的这种怎么选?
     
发表于 2021-9-13 11:00:48 | 显示全部楼层
这实际不是个技术问题,如果是固定式开关柜一般没有这个考虑,该多大多大,该相等相等;但如果是抽屉式开关柜,壳架电流等级决定了你要用多大的抽屉,当你这个回路正好在临界值时候,而你在设计阶段又对这个回路的电流没有把握(比如很多机组型设备只有订货后才有准确的电量参数,设计阶段其他专业提的往往不准),那么此时就可以考虑壳架放大一级,以免万一订货后需要加大回路结果抽屉空间不够。
回复 鲜花 3 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-9-13 17:52:04 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2021-9-13 11:00
这实际不是个技术问题,如果是固定式开关柜一般没有这个考虑,该多大多大,该相等相等;但如果是抽屉式开关 ...

原来是这么回事。怪不得老有人问这个问题,一度觉得这个问题有点莫名其妙。谢解惑
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则