[求助] 防烟机械加压送风系统在风机入口处及前室或楼梯间送风口处要不要设70度防火阀?

[复制链接]
     
发表于 2021-9-10 12:04:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB51251-2017 防排烟系统技术标准内未涉及防烟系统设置“防火阀”的要求

查阅其他项目暖通专业图纸,有的项目在送风机入口处(送风机设置于屋顶)设置了一个防火阀(但未给出70度还是280度),而且在前室的送风口也设置70度关闭的防火阀。至今目前哪本规范上有明确是否设置以及设置70度还是280度。

续上:如果前室每个送风口设置防火阀,在施工上怎么操作嘛?既有防火阀又有送风口?????还是目前市面上“送风口”有自带防火阀功能的?

优效截图20210910115645.png


送风机入口处无防火阀,前室送风口处也无防火阀的
优效截图20210910115541.png
     
发表于 2021-9-10 12:24:29 | 显示全部楼层
问你们单位暖通专业呀~~
     
发表于 2021-9-10 12:59:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2021-9-10 13:01 编辑

1.这事儿不归你管
2.加压风机前加70度防火阀,用处不是防火,是别的。我记得是常闭的,电动打开。之所以有的项目加了有的项目没加,就是因为不归规范要加的。
3.送风口自带防火阀?我记得是没有的

发表于 2021-9-10 15:02:19 | 显示全部楼层
屋顶上正压风机的口部和各层支管口部都应该设置70度防火阀,屋顶上的常开,70度关闭,支管处常闭,火灾时打开,70度再关
     
 楼主| 发表于 2021-9-10 16:29:07 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-9-10 15:02
屋顶上正压风机的口部和各层支管口部都应该设置70度防火阀,屋顶上的常开,70度关闭,支管处常闭,火灾时打 ...

送风机出口设置70度防火阀为常开,火灾时70度关闭,这点可以理解。
为何每层送风口前也要增加70度防火阀,而且是常闭的。火灾时反而打开。
发表于 2021-9-10 16:44:27 | 显示全部楼层
yan426426 发表于 2021-9-10 16:29
送风机出口设置70度防火阀为常开,火灾时70度关闭,这点可以理解。
为何每层送风口前也要增加70度防火阀 ...

火灾时要送风
     
发表于 2022-1-6 12:56:51 来自手机 | 显示全部楼层
火灾时送风,保正前室为正压,避免烟气进入前室,进而进入楼梯间
     
发表于 2022-1-7 14:59:08 | 显示全部楼层
这个阀是70度防火阀,电控,无实际防火用途,实际是随风机开启,防止烟囱效应的
     
发表于 2022-1-7 15:00:15 | 显示全部楼层
唉,原来之前我回复过啊~~~~
还以为是新帖子
     
发表于 2022-1-7 15:16:25 | 显示全部楼层
yan426426 发表于 2021-9-10 16:29
送风机出口设置70度防火阀为常开,火灾时70度关闭,这点可以理解。
为何每层送风口前也要增加70度防火阀 ...

一般情况,这是前室送风风量问题。着火时打开着火层及其相邻上下层,风机风量按三层设计。所以这个防火阀一物两用,既作防火阀,又作控制阀。