这个问题我也思考了,个人一开始认为的是,有PE线与电源端接地连接,已经大大降低一部分电压了,不考虑其他电阻仅相线阻抗和PE线阻抗的话,线路的压降就是这部分电阻产生,相线和PE线各一半,各自压降为短路电流*线路阻抗,根据我前面截图图集的计算公式,按线路长度为59m,YJV-5*10mm2电缆,电阻率取1/54Ω·mm2/m,短路发热系数取1.5,断路器C50,瞬时脱扣电流为10In。那么,线路总阻抗为Zs=1/54*1.5*59/10=0.16,对半分那么相线PE均为0.08Ω,各自压降U=50*10*0.08=40V,是在50V范围内,不知道计算过程或者思考方式有没有问题,请前辈指教指教。 |
|