新民规取消了局部等电位,只有辅助等电位了,大家怎么看?
施工的问,采用啥标准图做,还是局部等电位的图?
     
发表于 2021-9-9 11:23:01 | 显示全部楼层
我还没有遇到有人问,因为我写的还是局部等电位LEB
     
发表于 2021-9-9 11:29:06 | 显示全部楼层
15D502 等电位联结安装
第5第6页的区别吧,少了个LEB。难道以后浴室不设置LEB了?那看审图不提死你~
     
发表于 2021-9-9 13:09:05 | 显示全部楼层
一回事,就是名称按IEC改了
     
发表于 2021-9-10 09:05:49 | 显示全部楼层
以后写SEB了
     
发表于 2021-9-10 09:17:51 | 显示全部楼层
改了名称而已,做法照旧
     
发表于 2021-9-16 10:14:27 | 显示全部楼层
本质相同,只是做法会有细微的差异,局部等电位有LEB端子,电气设备和可接触的带电导体或部位最终的联结点是在LEB端子,辅助等电位最终的联结点可能就是在电气设备了。
     
发表于 2021-9-16 10:31:00 | 显示全部楼层
树总,我仔细查了下规范。老民规也只是提了辅助等电位呢,局部等电位是《住宅建筑电气设计规范》提的
 楼主| 发表于 2021-9-16 10:46:13 | 显示全部楼层
wi0i0iw 发表于 2021-9-16 10:31
树总,我仔细查了下规范。老民规也只是提了辅助等电位呢,局部等电位是《住宅建筑电气设计规范》提的

还有别的,如医疗电气规范,教育电气规范都提的是局部等电位
     
发表于 2021-9-16 11:37:31 | 显示全部楼层
是的,其他针对专门的建筑类型的电气设计规范也有提及,但个人认为是需要联结的设备或者部位较多的话就设置一个LEB端子,好施工。如果需要联结的设备或者部位在3以下的话,辅助等电位更方便,直接在设备处连接就好了。
 楼主| 发表于 2021-9-16 11:42:07 | 显示全部楼层
wi0i0iw 发表于 2021-9-16 11:37
是的,其他针对专门的建筑类型的电气设计规范也有提及,但个人认为是需要联结的设备或者部位较多的话就设置 ...

现在好像还是原来的做法,就是LEB箱改SEB箱
     
发表于 2021-9-16 11:52:19 | 显示全部楼层
那不就是酒瓶装新酒,换汤不换药嘛,整这么复杂,把电气人员整得懵懵的。
     
发表于 2021-9-16 11:54:37 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-9-16 11:42
现在好像还是原来的做法,就是LEB箱改SEB箱

不过按个人理解的话,设置了SEB箱其实就是局部等电位联结了。按术语的定义,辅助等电位就是用导线直接连,不用专用的端子箱。
     
发表于 2021-9-16 12:49:59 | 显示全部楼层
做法照旧名字更换为辅助等电位
     
发表于 2021-9-16 13:22:21 | 显示全部楼层
感觉IEC是发现了一个逻辑上的错误,才取消了LEB。这个错误就是分类标准不唯一。按照等电位作用(或称实施)的范围,可分成整体等电位(似可翻译成overall equipotential bonding——OEB)和局部等电位LEB;按照等电位的主次关系,可分为主等电位MEB和辅助等电位SEB。但过去的情况,是将MEB、LEB和SEB作为三种不同子类并列,显然不合适。