xiuyou 发表于 2021-9-9 10:11 我是每个防火分区一个配电间,采用竖向干线。
树欲静而风不止 发表于 2021-9-9 10:35 消防支线不要穿防火分区,所以,每个防火分区都要设置消防双切箱
消防应急照明专题帖子汇总
113120 发表于 2021-9-10 09:10 请问:你所采用的的竖向干线是预分支电缆还是T接箱呢?或者采用密集母线?对于消防负荷采用树干式的供电 ...
113120 发表于 2021-9-10 09:16 在每个防火分区已设置了一个消防双切箱,由于平层的防火分区偏多,想减少由低压配电房和发电机房的出线回 ...
xiuyou 发表于 2021-9-10 09:18 我都是采用电缆T接的。
113120 发表于 2021-9-11 08:49 请问:从低压配电柜引出至第一个T接箱之间是不是要设置一个断路器呢?
海布里 发表于 2021-9-11 10:47 低压柜不在本建筑内,可以设一个隔离开关箱
113120 发表于 2021-9-12 08:40 低压柜在建筑内就直接有低压柜引出至T接箱,中间不加任何开关了对不?