账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7737|回复: 12

[求助] 求教:丙类车间能设置变电所吗?

[复制链接]
     
发表于 2021-9-7 17:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
丙类车间能设置变电所吗?而且该变电所还要为其他车间供电,这样可以吗?
发表于 2021-9-7 17:20:02 | 显示全部楼层
可以设置,甲、乙类的不行
发表于 2021-9-7 17:20:48 | 显示全部楼层
用耐火墙隔开即可
     
 楼主| 发表于 2021-9-7 17:38:04 | 显示全部楼层

好的树总,也就说车间内可以设置非本车间专用变电站是吧
     
发表于 2021-9-7 19:28:01 | 显示全部楼层
可以设在厂房内
     
 楼主| 发表于 2021-9-7 20:49:52 | 显示全部楼层

谢谢,请问有明确的规范或者图集吗?我倒是没找到相关禁止的条文,但有的专家就说厂房内的就得本厂房专用
     
发表于 2021-9-7 21:21:20 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-9-7 20:49
谢谢,请问有明确的规范或者图集吗?我倒是没找到相关禁止的条文,但有的专家就说厂房内的就得本厂房专用

我做过很多都是柴油发电机房和配电房设在高层丙类厂房里面
发表于 2021-9-8 08:19:42 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-9-7 20:49
谢谢,请问有明确的规范或者图集吗?我倒是没找到相关禁止的条文,但有的专家就说厂房内的就得本厂房专用

本厂房专用的,是甲乙类(耐火墙隔开)
     
 楼主| 发表于 2021-9-8 08:22:23 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-9-8 08:19
本厂房专用的,是甲乙类(耐火墙隔开)

好的,谢谢树总,我去看看能找到依据不
     
 楼主| 发表于 2021-9-8 08:23:29 | 显示全部楼层
海布里 发表于 2021-9-7 21:21
我做过很多都是柴油发电机房和配电房设在高层丙类厂房里面

你这个配电间是本车间专用吗?
     
发表于 2021-9-8 08:54:20 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-9-8 08:23
你这个配电间是本车间专用吗?

一整个厂区共用的
     
发表于 2021-9-8 10:37:04 | 显示全部楼层
老防火规范提过,不应在甲乙类厂房内或贴临,2018年版的没仔细找过这条。。我们丙类变电所放厂房内,好像好几个项目了没有审图提过。。
     
发表于 2021-9-8 10:42:06 | 显示全部楼层
2018年版建规这一条3.3.8没变。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则