[求助] 消防应急灯具日常作为普通照明使用,其控制方式难道非得用接触器吗?

[复制链接]
     
发表于 2021-9-5 16:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 yan426426 于 2021-9-5 16:41 编辑

关于应急照明接线方式在网上飘了许久,愣是没看懂,也被整迷糊了。我说说我经历的老项目做法吧~希望各位指点指点,看看想法是不是有问题。套在现阶段的GB51309-2018规范上面就是“自带电源非集中控制型”方式。
拓扑结构:应急照明配电箱双电源输入(市电+柴发)+消防灯具(指示灯具和照明灯具)自带蓄电池型+人体感应开关
1、应急照明配电箱没有特别的控制方式,就是双电源开关双电源输入,火灾状态下切断应急照明配电配电,转由灯具自带蓄电池供电(90min)
2、消防指示灯具(出口标志灯和方向标志灯)属于持续型灯具,未经过任何开关控制,直接3根线(L+N+PE)持续点亮,非火灾状态下,市电断电,柴发未启动时,自动启用蓄电池供电。
3、消防照明灯具属于非持续型灯具,经过红外感应开关控制点亮。火灾状态下,市电断电,柴发未启动时,自动启用蓄电池供电(亮度低于市电供电)


难道我所述的无法满足消防要求吗?还是技术上是不成立的,是我臆想原理呢?硬是整出接触器(二次控制回路)、双控开关、强启等的把人整闷了


优效截图20210905162617.png

常见红外感应开关样式.png    二线制.jpg

着实把对这一块不懂的新人整闷了:
20150615213439307.jpg

20150615213502866.jpg

20150615213518997.jpg

20150615213530895.jpg

这位同行所描述的就是我现阶段对应急照明的想法
优效截图20210905164015.png




本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-9-6 08:58:10 | 显示全部楼层
这个做法现在不行了吧,就算是自带电源非集中控制型,也是要A类灯具吧,需要由应急照明分配电装置供36v电,如果想消防电源兼日常使用,好像只有住宅可以用,我见过是应急照明灯自带微波开关,直接电源线接到灯具上就行
     
发表于 2021-9-6 09:04:10 | 显示全部楼层
从安全性上来讲,采用220V电压供电自带蓄电池的应急照明和疏散指示灯,在火灾的时候需要把市电断掉,改由自带蓄电池满足火灾延续时间内的供电需求。原因是如果火灾期间,如果由220V电源供电,则在火灾场所内仍然存在威胁灭火人员的危险电压,所以新规实施以前贵州这边消防要求的做法是,火灾的时候应急照明和疏散指示主电源切断,由蓄电池供电。
     
发表于 2021-9-6 09:05:14 | 显示全部楼层
吐槽啥?

这不就是新旧做法的区别么?之前的做法,就是您吐槽的那个,也用了挺久的

顺便说,您最后一张截图那位的做法,不是很安全。