账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4508|回复: 5

[求助] 抢救室内的供电、LEB端子箱的设置

[复制链接]
     
发表于 2021-9-4 11:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 113120 于 2021-9-4 19:28 编辑

请问:1.对于急诊抢救室内的床头的医疗设备带的电源是否由IT系统专用配电箱(带隔离变压器类的)供电呢?          2.住院楼、医技楼内每层的医用气体井内是否要设置LEB端子箱?
          3.医院内的肠镜室、胃镜室、复苏室、推拿室、针灸室、骨伤室、理疗室、血库、B超室、心电图室、肺功能室内是否设置LEB端子箱?如设置的话原因是什么呢?规范哪里可以查到相关的要求?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-9-6 08:53:08 | 显示全部楼层
医疗建筑电气设计规范JGJ312-2013,第九章看看。
发表于 2021-9-6 11:36:17 | 显示全部楼层
我们做的IT系统没有包括抢救室(估计是考虑其短暂性的原因)
发表于 2021-9-6 11:37:28 | 显示全部楼层
医用气体井内要设置LEB端子箱,从气体管路的防静电接地考虑
发表于 2021-9-6 11:43:44 | 显示全部楼层
楼主列的场所应该是需要LEB的,规范规定是1,2类有患者的场所都需要设置
发表于 2021-9-7 17:26:48 | 显示全部楼层
转染病的医院抢救室明确使用IT系统
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则