账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2917|回复: 7

[问题探讨] 消防泵应急启动

[复制链接]
     
发表于 2021-9-2 09:34:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
给排水专业要求消防泵设置应急启动装置,查过资料应急启动属于直启,启动电流至少6到7倍,如启动喷淋泵132kW,加上已启动的消火栓泵等其他消防负荷,那么柴发就要配置很大,这个问题怎么解决求大神。
     
发表于 2021-9-2 10:38:52 | 显示全部楼层
机械应急启动应用争议较大,实践中通过和消防主管部门沟通交流,可以不做强制性要求
     
发表于 2021-9-2 10:55:45 | 显示全部楼层
选用星三角启动的机械应急柜
     
发表于 2021-9-2 15:54:02 | 显示全部楼层
建议看看这个帖子。
关于消防水泵机械应急启动的问题
http://www.jzdq.net.cn/club/foru ... 9&fromuid=71246
(出处: 建筑电气论坛-Building Electricity)
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-9-3 07:58:11 | 显示全部楼层
wi0i0iw 发表于 2021-9-2 15:54
建议看看这个帖子。
关于消防水泵机械应急启动的问题
http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewth ...

谢了,主要是现在业主要求按照全压启动算,柴发加到1000也没关系,可是1000的柴发也启不来呀。甲方太想当然了,说也说不清,就说既然做了就要做对,哎
     
发表于 2021-9-3 08:35:50 | 显示全部楼层
大家的水平不在一个点,彼此对的标准也不是同一个标准,哈哈
     
发表于 2021-9-3 08:45:38 | 显示全部楼层
这时候就应该可以用甲方长期指责我们的话了,“你们内部都不协调的嘛?”
     
 楼主| 发表于 2021-9-3 08:46:57 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2021-9-3 08:45
这时候就应该可以用甲方长期指责我们的话了,“你们内部都不协调的嘛?”

哈哈,他们甲方就一个搞电的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则