账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4248|回复: 3

[问题探讨] 关于安全出口与疏散出口的探讨

[复制链接]
     
发表于 2021-8-31 15:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大家做设计的时候,一定遇到过首层的大开间吧,例如建筑面积大于200㎡的营业厅,400㎡+的办公大厅,同时存在安全出口和疏散出口,借用论坛里的大佬的解释啊,安全出口:出去就安全了(室外);疏散出口:只是疏散通道上的出口。此时此刻,问题来了,设置疏散标志时,疏散出口上设置不设置标示灯呢(手动滑稽)

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2021-8-31 15:47:34 | 显示全部楼层
2 具有两种及以上疏散指示方案的区域应符合下列规定:
        1) 需要借用相邻防火分区疏散的防火分区,应根据火灾时相邻防火分区可借用和不可借用的两种情况,分别按最短路径疏散原则和避险原则确定相应的疏散指示方案。
     
 楼主| 发表于 2021-8-31 16:04:31 | 显示全部楼层
4 应设置在直通室外疏散门的上方;
11 应设置在观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于400㎡的营业厅、餐厅、演播厅等人员密集场所疏散门的上方。
发表于 2021-8-31 16:20:30 | 显示全部楼层
应该也需要设置
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则