账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7388|回复: 13

[问题探讨] 关于新民规二级负荷的规定理解

[复制链接]
发表于 2021-8-26 17:38:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 小锅巴的饲养员 于 2021-8-26 17:40 编辑

关于新民规3.2.11.2条   需要联合3.2.11.1条一起看吗,还是满足其中一条就可以。   采用一条非专电10KV 两个变压器各引一路能否满足要求。
2021.jpg

评分

参与人数 2E币 +52 收起 理由
liuex + 2 赞一个!
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-8-27 08:35:00 | 显示全部楼层
我们院之前有讨论过这个问题,结论是需要同时考虑这两条,即如果一路10kV,需要专用的架空线路,很难做到
     
发表于 2021-8-27 09:19:47 | 显示全部楼层
按规范上的理解,是可以的。二级负荷并未规定消防类二级负荷需和其他二级负荷做区别处理。
     
发表于 2021-8-27 09:20:46 | 显示全部楼层
同时考虑,所以一条线路的的专线情况基本不存在了。我发现这一条大家讨论的很多,但是,规范组从来没有解释过。
发表于 2021-8-27 09:34:41 | 显示全部楼层
采用一条非专电10KV 两个变压器各引一路能否满足要求
不满足,具体看《供规》
     
发表于 2021-8-27 10:02:18 | 显示全部楼层
我也想问下,一个项目最高负荷等级是二级的话,到底需要1路还是2路10kV电源呢,3.2.11的第1和第2条都分别在什么情况下适用
 楼主| 发表于 2021-8-27 11:35:23 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-8-27 09:34
采用一条非专电10KV 两个变压器各引一路能否满足要求
不满足,具体看《供规》

看GB51348-2019   11.2.11 中的5条写的应该是互相平等的,满足其中一条就可以了;如果要求1  2条同时理解,那就1~5条是不是都要同时满足,这样理解。   《新民规》和《供规》都是国标规范,是不是应该按照新的执行?   前面有一个工程就按《新民规》11.2.11.2设计,最近查资料看到别人理解好像有点不一样,比较疑惑,固有此问
     
发表于 2021-8-27 11:51:34 | 显示全部楼层
不同图审人员有不同的理解,做之前最好咨询一下图审,以免后期修改大
     
发表于 2021-8-27 15:17:07 | 显示全部楼层
发不了图片,可以看《民规》实施指南2020版,第19页图3.2,10kV进线并未标明为专线,1路10kV进线,分了两路,各带一台变压器,满足二级负荷供电
     
发表于 2021-9-5 11:28:08 | 显示全部楼层
定海神针铁 发表于 2021-8-27 15:17
发不了图片,可以看《民规》实施指南2020版,第19页图3.2,10kV进线并未标明为专线,1路10kV进线,分了两路 ...

我记得问过参与指南编写的人,说指南有些地方是错的
     
发表于 2021-9-6 11:48:10 | 显示全部楼层
如果10kV线路侧出线故障,采用一条非专电10KV的话,2台变压器都会断电,并不能满足二级负荷的要求。
目前国网公司正在建设智能电网,线路分段环网运行,某段线路故障可直接切除故障段,不影响其余部分,符合这样条件的线路,2台变压器分接不同的段,是否满足二级负荷的要求倒是可以讨论的
     
发表于 2021-9-7 10:21:30 | 显示全部楼层
一级负荷按照防火规范的条文解释  来自两个发电厂 或者一个发电厂的两个区域变电站(一般是35kv)的或者一个区域变电站+柴油发电机组。

供电规范条文解释一二级负荷供电的区别 用的是双重电源和两回线路区别。

图2 这个二级负荷 比三级负荷 提高的地方就是 多了一个 变压器和线路故障 的容错吧。

其实规范编的明确的就行了呀,非要让设计人员去 “猜”
     
发表于 2021-9-7 21:35:04 | 显示全部楼层
第一个图不满足一级负荷,除非10KV来自不同的变配电站。
第二个图也不满足 因为是非专线。
     
发表于 2021-9-10 12:51:36 | 显示全部楼层
韩利波特 发表于 2021-9-5 11:28
我记得问过参与指南编写的人,说指南有些地方是错的

他应该说规范有些地方是错的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则