账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5093|回复: 9

[规范条文] 请问:何谓“周期性使用的公共建筑”GB51348第7.2.5条

[复制链接]
     
发表于 2021-8-24 08:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:何谓“周期性使用的公共建筑”GB51348第7.2.5条:周期性使用的公共建筑,其内部邻近变电所的低压配电系统之间,宜设置联络线。

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2021-8-24 15:13:54 | 显示全部楼层
我理解就是不总在用的建筑,如展览建筑
     
发表于 2021-8-24 15:24:37 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-8-24 15:13
我理解就是不总在用的建筑,如展览建筑

同感,类似还有体育场
     
发表于 2021-8-24 16:48:58 | 显示全部楼层
大学的学生宿舍,其实我觉得一般的中小学都应该算
     
发表于 2021-8-24 17:14:54 | 显示全部楼层
51348问题真多,图审想提意见随便提。反正各自理解。
     
发表于 2021-8-24 17:22:37 | 显示全部楼层
看了半天云里雾里的。
网上搜了一下,92版《供配电系统设计规范》里有类似的条文“3、0、10 在用电单位内部邻近得变电所之间宜设置低压联络线。”,不知道规范组把这已废止的条文拿出来想干嘛。
     
发表于 2021-8-24 17:37:38 | 显示全部楼层
我感觉这条没有任何意义
     
发表于 2021-8-25 12:06:35 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-8-24 17:37
我感觉这条没有任何意义

意义就是本地低负荷运行时用周边其它变压器带,本地变压器可停用减少铁损
     
发表于 2021-8-25 16:13:45 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2021-8-25 12:06
意义就是本地低负荷运行时用周边其它变压器带,本地变压器可停用减少铁损

同一变配电室内的不同变压器好办,要是按照供电半径设置的变配电室,低压联络完全没有意义
     
发表于 2021-8-26 13:03:48 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-8-25 16:13
同一变配电室内的不同变压器好办,要是按照供电半径设置的变配电室,低压联络完全没有意义

带少量负荷没问题。供电半径还是针对大容量而言的。比较一下线损和铁损就知道还是联络方式节能
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则