[问题探讨] 区域报警控制器电源从哪引来?

[复制链接]
     
发表于 2021-8-22 12:18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一建筑,三级负荷,在值班室内设有区域报警控制器,请问:区域报警控制器电源从哪引来?1,在值班室内单设一个配电箱,从配电室单引一路电源过来。2,从值班室内插座接电。
     
发表于 2021-8-22 20:38:47 | 显示全部楼层
从就近夲防火分区消防配电箱引来,如本防火分区无消防配电箱,則从夲建筑配电总箱引来
     
发表于 2021-8-23 08:07:36 | 显示全部楼层
从本建筑总配电箱的消防母线引来,一路专用。
发表于 2021-8-23 09:01:40 | 显示全部楼层
从配电室单引一路电源过来