账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15609|回复: 11

[问题探讨] 自带蓄电池应急照明(备用照明兼做普通照明)

[复制链接]
     
发表于 2021-8-19 17:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
自带蓄电池的备用照明兼做普通照明,这个灯具是否就一直亮着不受开关控制。
灯具关断自带蓄电池是否会供电?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-8-19 17:24:45 | 显示全部楼层
应该是开关通断不影响,电源处断电强启。
     
发表于 2021-8-20 07:52:53 | 显示全部楼层
自带蓄电池备用照明应该是断电后开关可以正常打开,不记得有强启要求啊
     
发表于 2021-8-20 08:00:32 | 显示全部楼层
看看你采用图中哪种模式
应急灯接线图.jpg
发表于 2021-8-20 08:43:49 | 显示全部楼层
开关关了,蓄电池不会供电,开关前的市电停了,蓄电池供电
     
发表于 2021-8-20 10:19:14 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-8-20 08:43
开关关了,蓄电池不会供电,开关前的市电停了,蓄电池供电

老年人照料设施规范,GB50340-2016中的8.6.1条:入户过渡空间内应设置照明总开关。这一条如何办?
     
发表于 2021-8-20 10:24:54 | 显示全部楼层
这个入户过渡空间内照明总开关,控制室内所有的照明电源,这个开关闭了以后,室内所有的照明灯都没电了,可能是怕老年人记性不好,有常明灯。
发表于 2021-8-20 10:35:04 | 显示全部楼层
890214 发表于 2021-8-20 10:19
老年人照料设施规范,GB50340-2016中的8.6.1条:入户过渡空间内应设置照明总开关。这一条如何办?

如果是灯具自带蓄电池,其充电线就从总开关前引线
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-8-24 11:44:22 | 显示全部楼层
现在一般单体灯具蓄电池分别由开关和充电的端子,对应接上就好。只有充电线断掉电池才会放电的。
     
发表于 2021-9-27 08:51:14 | 显示全部楼层
这个问题我也一直没搞懂,有大神指点吗?
     
发表于 2021-10-8 09:51:50 | 显示全部楼层
这个问题要分为几个不同方面的分析,
1、确定是自带电源的应急照明系统,兼用日常照明需求;
2、“不受开关控制”的开关,不能是墙壁开关,51309的强条3.3.2中提到,在应急照明配电箱的输出回路中,严禁接入系统以外的开关装置;
3、“不受开关控制”的开关,可以是与产品同时认证的开关,比如内置的感应控制开关或哪家企业同时将墙壁开关与照明灯具配接认证(目前没看到墙壁开关同时认证的);
4、应急照明配电箱处的输入主电源控制开关,这个断开时(等同于树总提到的市电停了,这里是消防电源提供的消防主电源),应急照明必须点亮,但因为是非火灾情况下,设定的非火灾时间后要关闭灯具,以保护灯内电池;
5、充电问题,应急照明的供电回路不允许存在系统外的开关插座以及其他负载,那就是不允许断电,所以充电一直是自动充放电管理。
以上看法,供各位专家参考。
     
发表于 2021-11-18 16:59:23 | 显示全部楼层
890214 发表于 2021-8-20 10:19
老年人照料设施规范,GB50340-2016中的8.6.1条:入户过渡空间内应设置照明总开关。这一条如何办?

这本规范已经废止了,现在都是按JGJ 450-2018
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则