账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5755|回复: 10

[求助] 路灯有自带漏电断路器的吗

[复制链接]
     
发表于 2021-8-18 17:43:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位大佬,路灯有自带漏电断路器的吗,这样,配电箱出线断路器是不是可以采用非漏电的了
     
发表于 2021-8-18 17:45:41 | 显示全部楼层
订货需要装,厂家就装
     
 楼主| 发表于 2021-8-18 17:48:22 | 显示全部楼层
yy1980 发表于 2021-8-18 17:45
订货需要装,厂家就装

那一般是配电箱装断路器好,还是路灯自带断路器好呢
     
发表于 2021-8-18 17:58:40 | 显示全部楼层
路灯自带,30mA,漏电断路器,作为防止灯内配线意外破裂后接触外壳的人意外触及灯杆外壳的漏电防护。配电箱的漏电断路器,可根据线路距离,分析缆线自身漏电设置漏电电流。不解决30MA人体触电防护。
     
 楼主| 发表于 2021-8-18 18:01:33 | 显示全部楼层
yy1980 发表于 2021-8-18 17:58
路灯自带,30mA,漏电断路器,作为防止灯内配线意外破裂后接触外壳的人意外触及灯杆外壳的漏电防护。配电箱 ...

好的,感谢!!

点评

不客气,个人认为是双重安全保护。同时满足规范要求。  发表于 2021-8-18 18:06
     
发表于 2021-8-18 20:13:43 | 显示全部楼层
yy1980 发表于 2021-8-18 17:58
路灯自带,30mA,漏电断路器,作为防止灯内配线意外破裂后接触外壳的人意外触及灯杆外壳的漏电防护。配电箱 ...

出线RCD30MA,可防触电,距离长了易误动,每灯装30mARCD
     
发表于 2021-8-18 20:18:17 | 显示全部楼层
abu1216 发表于 2021-8-18 17:48
那一般是配电箱装断路器好,还是路灯自带断路器好呢

每灯30MA.出线IOOMA,0、3s(后备保护)
     
发表于 2021-8-19 07:37:48 | 显示全部楼层
最好还是配电箱出线采用漏保。路灯一般线路较长,路灯带漏保如果动作后需要每个现场复位,实际操作太麻烦了
     
发表于 2021-8-20 21:18:30 | 显示全部楼层
一生何求 发表于 2021-8-19 07:37
最好还是配电箱出线采用漏保。路灯一般线路较长,路灯带漏保如果动作后需要每个现场复位,实际操作太麻烦了

这个是什么逻辑?路灯带漏保如果动作,就代表这个末端回路大概率有漏电情况,能够去操作挽救人的触电威胁不胜造七级浮屠?
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2021-8-21 09:31:31 | 显示全部楼层
yy1980 发表于 2021-8-20 21:18
这个是什么逻辑?路灯带漏保如果动作,就代表这个末端回路大概率有漏电情况,能够去操作挽救人的触电威胁 ...

看来还是实践经验的问题
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则