[求助] 活动门作隔断的话需要在加一个探测器吗

[复制链接]
发表于 2021-8-12 15:37:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
目前还不清楚活动门到不到顶(估计是到顶的),求大佬指导
户型图.png
6.2.7.png

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2021-8-12 15:44:39 | 显示全部楼层
算两个房间      
 楼主| 发表于 2021-8-12 15:51:58 | 显示全部楼层

树总下午好,为什么呢,是因为活动门到顶吗
 楼主| 发表于 2021-8-12 15:55:20 | 显示全部楼层

大佬,什么理由呢
     
发表于 2021-8-12 16:07:37 | 显示全部楼层

有门               
     
发表于 2021-8-13 09:03:24 | 显示全部楼层
火灾报警规范6.2.7
     
发表于 2021-8-13 09:11:17 | 显示全部楼层
请看6.2.7条的条文说明