[问题探讨] 电气竖井

[复制链接]
发表于 2021-8-12 14:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电气竖井,设置了垂直的接地干线,每层设置了等电位端子箱,是否还需要每层距地0.3米明敷一圈接地扁钢?
     
发表于 2021-8-12 14:42:08 | 显示全部楼层
如果竖井比较大的话,我还是会在说明里写要设,这样方便各处接地
 楼主| 发表于 2021-8-12 14:43:56 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-8-12 14:42
如果竖井比较大的话,我还是会在说明里写要设,这样方便各处接地

各处接到扁钢上去了,等电位箱就没有啥接了
     
发表于 2021-8-12 14:46:51 | 显示全部楼层
我一般设置垂直接地干线,LEB每三层设一个
     
发表于 2021-8-12 15:02:24 | 显示全部楼层
一般只选一样,有端子箱就没必要敷一圈。电井还是一圈扁钢适用,价廉物美,好施工。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-8-12 15:15:09 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-8-12 14:43
各处接到扁钢上去了,等电位箱就没有啥接了

呃。。。。就当扁钢是等电位箱的扩展吧
     
发表于 2021-8-13 09:25:18 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-8-12 15:15
呃。。。。就当扁钢是等电位箱的扩展吧

其实和端子箱就是一样的,就只是把端子箱的端子板延长到电井一周,然后把盖子取消了而已
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-8-13 10:10:14 来自手机 | 显示全部楼层
图集有一圈,我公司不做,连LEB都不做,只做接地竖干
     
发表于 2021-8-13 14:41:44 | 显示全部楼层
扁钢的作用不是为了房间太大不好连接才做一圈扁钢,我理解变电所那么大就需要做了,或者大的低压配电间,好像没理由竖井需要做