账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3924|回复: 2

[求助] 频繁启动电机(三相、单相)如何配电?

[复制链接]
     
发表于 2021-8-11 17:29:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据额定电流配电还是启动电流,或者有什么折中的办法?
在通用用电设备配电设计规范50055上,只找到了断续工作
2.4.5。1 电动机主回路导线或电缆的载流量不应小于电动机的额定电流。当电动机经常接近满载工作时,导线或电缆载流量宜有适当的裕量;当电动机为短时工作或断续工作时,其导线或电缆在短时负载下或断续负载下的载流量不应小于电动机的短时工作电流或额定负载持续率下的额定电流。
     
发表于 2021-8-12 10:20:47 | 显示全部楼层
你频繁启动不就是断续工作么?
     
发表于 2021-8-12 13:18:27 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2021-8-12 10:20
你频繁启动不就是断续工作么?

老大说话一针见血
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则