[求助] 关于供电电压为0.4kV非消二级负荷单体的电源讨论

[复制链接]
     
发表于 2021-8-5 17:16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 scottwangwang 于 2021-8-5 18:36 编辑

关于供电电压为0.4kV非消二级负荷单体的电源讨论:
1、小型商店建筑,单体内部有部分二级负荷(经营管理用计算机系统、公共安全系统、信息网络系统、电子信息设备机房),整体拟采用二级负荷供电;
2、计算负荷不大,总体为200kW,拟采用0.4kV电源供电。
3、消防电源单独设计。
问题:0.4kV非消防电源是否可采用2回进(分别引自地块双重10kV电源供电的专变的0.4kV侧一、二段母线),设1只总箱(内设双电源切换)。该做法是否满足GB 51348的3.2.11条:当建筑物由双重电源供电,且两台变压器低压侧设有母联开关时,二级负荷可由任一段低压母线单回路供电。
     
发表于 2021-8-5 17:47:14 | 显示全部楼层
看样子最高负荷等级就是二级了吧,个人意见:设俩总箱,然后消防和非消防都从这俩总箱供电,注意要加隔板、区分下消防和非消防负荷
     
 楼主| 发表于 2021-8-5 18:35:14 | 显示全部楼层
W@M汪明 发表于 2021-8-5 17:47
看样子最高负荷等级就是二级了吧,个人意见:设俩总箱,然后消防和非消防都从这俩总箱供电,注意要加隔板、 ...

但是这样的话,二级消防负荷会违反50016的“10.1.9 按一、二级负荷供电的消防设备,其配电箱应独立设置”!
     
发表于 2021-8-5 19:12:05 | 显示全部楼层
设一个消防专用双切箱,一个二级负荷配电箱(在低压柜里面切换)
发表于 2021-8-6 08:34:43 | 显示全部楼层
你这个做法可以,也可以一回主进线,一回备用(小容量进线即可)
     
发表于 2021-8-6 10:03:49 | 显示全部楼层
scottwangwang 发表于 2021-8-5 18:35
但是这样的话,二级消防负荷会违反50016的“10.1.9 按一、二级负荷供电的消防设备,其配电箱应独立设置” ...

实际小体量工程很多都是这么做的,没见过有审图提这个
     
 楼主| 发表于 2021-8-6 10:56:02 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-8-6 08:34
你这个做法可以,也可以一回主进线,一回备用(小容量进线即可)

好的,谢谢。