账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5218|回复: 6

[求助] 室外箱式变电站的几个问题

[复制链接]
     
发表于 2021-8-4 11:16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
看了不少室外箱式变电站系统图,有两个问题没搞清楚:
1、大部分箱变都是采用油浸变压器,为什么?采用干式变压器是不是更好些?
2、箱变里面的电容补偿柜里面,电容器组前端基本都设热继电器+接触器,但看了网上和建筑电气期刊里面的一些相关文章,基本推荐是取消热继电器建议采用电抗器+接触器?为什么文章和实际做法不一致?到底哪个更合理?
请教哈
     
发表于 2021-8-4 12:55:12 | 显示全部楼层
在室外,可用油变,省投资
     
发表于 2021-8-4 13:57:24 | 显示全部楼层
室外箱变我还是用干变的多,没用过油变
发表于 2021-8-4 15:49:50 | 显示全部楼层
其实,国外很多箱变都是油变
发表于 2021-8-4 15:53:57 | 显示全部楼层
加电抗器好一些,限制投切涌流,抑制谐波(使用得当的情况下),但很多箱变带的设备少,简单,用处就小了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-9-22 08:56:03 | 显示全部楼层
油变比干变便宜,而且铝线的油变更便宜。干变的价格一开始很贵,只不过近些年做的厂家多少,价格才下来了。
     
发表于 2021-9-23 11:24:37 | 显示全部楼层
油变价格低、散热好,但容量不能大于1000kVA!电容补偿看各地电网公司的规定,可以用接触器投切的!
江苏的规定:
6.6 低压无功补偿装置应采用复合开关电器、半导体开关电器,具有过零自动投切功能。宜采用低压静止型动态无功补偿装置(SVC)。
6.7 低压无功补偿装置应采用分相补偿或混合补偿,实施等容量或不等容量分组循环自动投切。
6.8 当采用混合补偿时,分相补偿容量不得小于总补偿容量的40%。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则