[问题探讨] 电动挡烟垂壁配电问题

[复制链接]
     
发表于 2021-8-9 12:04:30 来自手机 | 显示全部楼层
好像是暖通有个挡烟垂壁的图集,有一种自垂式的,可以只联动,不用电源。
     
发表于 2021-8-18 16:49:21 | 显示全部楼层
要是一层厂房有五十樘电动挡烟垂壁怎么配电啊?甲方又要直接到控制箱的,本来设计的是先当分配电箱,这样要五十个回路吗
发表于 2021-8-18 16:55:22 | 显示全部楼层
陈小雅 发表于 2021-8-18 16:49
要是一层厂房有五十樘电动挡烟垂壁怎么配电啊?甲方又要直接到控制箱的,本来设计的是先当分配电箱,这样要 ...

一个回路带5台
     
发表于 2021-8-18 17:02:02 | 显示全部楼层

那系统图应该怎么表示额
     
发表于 2021-8-18 17:19:25 | 显示全部楼层
陈小雅 发表于 2021-8-18 17:02
那系统图应该怎么表示额

5台链式供电
     
发表于 2021-8-19 08:06:47 | 显示全部楼层

哦哦,谢谢
     
发表于 2021-9-23 14:14:06 | 显示全部楼层
海布里 发表于 2021-8-4 10:57
一个大厂房分了10多个防烟分区,应该也有好三四百米挡烟垂壁,4米设一个控制箱太多了,不太合理吧

这防烟分区画的真的不挨骂吗?
     
发表于 2021-9-23 22:01:07 | 显示全部楼层
也可以采用干线式供电,10台左右一个回路啊!
     
发表于 2021-9-24 16:37:20 | 显示全部楼层
请问下,挡烟垂壁的功率一般多少,谢谢
     
发表于 2024-1-24 12:44:22 | 显示全部楼层
W@M汪明 发表于 2021-8-5 15:19
常用数据里面最大一跨12m——1.5kW

多少页呢。。。。。。。。

点评

大概楼主看的是防火卷帘吧。  发表于 2024-1-24 14:26
     
发表于 2024-12-10 11:32:32 | 显示全部楼层
问过厂家,电动挡烟垂壁每折一下就要多一樘,精装修建议不超过5米设一樘,不是精装修可以15米一樘,每樘对应一台控制箱。