账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1544|回复: 1

[求助] 弱电系统进线

[复制链接]
     
发表于 2021-7-30 09:09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:弱电系统由室外通过地下室引进到一层的弱电机房,那么SPD是设置在由室外进入地下室的位置还是设置在一层弱电机房内呢?
发表于 2021-7-30 09:59:50 | 显示全部楼层
设在弱电机房里就行
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则