账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4237|回复: 3

[求助] 变压器在A地,配电室在B地,电缆通过电缆沟引入,配电室处该设置什么样的SPD?

[复制链接]
     
发表于 2021-7-27 15:00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
变压器在A地,配电室在B地,电缆通过电缆沟引入,配电室处该设置什么样的SPD?跟普通的建筑内配电箱的SPD一样吗?
发表于 2021-7-27 16:42:20 | 显示全部楼层
与普通配电箱不一样,这个是入户电力变压器低压侧安装的电源防雷器,作为第一级保护时应为三相电压开关型电源防雷器,其雷电通流量不应低于60KA。
     
 楼主| 发表于 2021-7-28 08:45:44 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-7-27 16:42
与普通配电箱不一样,这个是入户电力变压器低压侧安装的电源防雷器,作为第一级保护时应为三相电压开关型电 ...

好的树总,谢谢!
     
发表于 2021-7-28 13:03:58 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-7-27 16:42
与普通配电箱不一样,这个是入户电力变压器低压侧安装的电源防雷器,作为第一级保护时应为三相电压开关型电 ...

树总,这个不低于60KA是怎么来的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则