账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3963|回复: 1

[规范条文] 关于烟花爆竹仓库,防雷设计。

[复制链接]
     
发表于 2021-7-26 11:33:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教下,存放烟花爆竹的一层小平房仓库,为什么我看基本每个防雷设计都是用的距仓库外墙3米远的避雷塔,直接在屋面按防雷要求做接闪网不行吗?还是说有专门规范说,烟花爆竹仓库一定要设置避雷塔呢?
     
发表于 2021-7-26 11:47:07 | 显示全部楼层
烟花爆竹有自己专门的规范,有些品种的烟花爆竹库需要按照一类防雷设防。你可以看一下GB50161-2009,表12.1.1-2对照一下自己的品种,若是二类防雷,就不用做独立接闪杆了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则