账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3190|回复: 6

[求助] 密集母线槽

[复制链接]
     
发表于 2021-7-21 12:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:对于采用密集母线在层间的母线插接箱引出到层间配电箱这段距离大小有要求吗?
     
发表于 2021-7-21 13:05:48 | 显示全部楼层
没有要求         
     
发表于 2021-7-21 15:51:45 | 显示全部楼层
插接箱带断路器,则没有距离要求
否则不应大于3m
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-7-21 15:57:44 | 显示全部楼层
有个3米的要求。
     
发表于 2021-7-21 16:03:14 | 显示全部楼层
插接箱有不带断路器的??
     
发表于 2021-7-21 17:00:28 | 显示全部楼层
見低規6、3、4 .1
     
发表于 2021-7-23 08:08:59 | 显示全部楼层
有要求,同三楼
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则