账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4495|回复: 5

[问题探讨] 发电机并联时的接地问题

[复制链接]
     
发表于 2021-7-21 10:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 llleee888 于 2021-7-21 10:23 编辑

各位大佬,
  两台1350KW发电机并机运行时,发电机在自动同步(检测频率、相序、电压等参数)完成后同时向负荷供电。以下请教两台机之间中性点通过大地形成的环流。
但每台发电机:做不到性能参数一致,导致输出功率有差别;末端不平衡负荷分配到两台机的不均衡等等这些原因,导致两台机的N线电流不一致,从而在两台机之间出现电位差,通过大地,就形成了环流。
按照老民规及新民规,都要求并机运行的发电机中性点通过刀开关、限流电抗器等方式接地,如果采用刀开关的话,那么如何确定这个环流的大小、刀开关的容量如何选择呢?
如果按照不平衡负荷来计算,是不是只有在运行后,测量因为不平衡负荷导致的中性点之间的环流大小,再来判断刀开关的规格呢?但末端不平衡负荷又是随时(今天与昨天、明天)变化的,又如何来确定呢?
迷惑啊,请教各位大佬了!
     
 楼主| 发表于 2021-7-21 10:27:04 | 显示全部楼层
按照“老康阁楼”  在2012-9-4发表的意见:发电机中性导体上的接地刀开关,可根据发电机允许的不对称负荷电流及中性导体上可能出现的零序电流选择。对于1350KW的两台机并列运行时,这两个参数如何选择呢
     
发表于 2021-7-21 10:45:15 | 显示全部楼层
以前没有考虑过,同请教!
     
 楼主| 发表于 2021-7-22 17:59:45 | 显示全部楼层
有没有高手指点一二啊
     
发表于 2021-7-23 08:59:57 | 显示全部楼层
是不是两台发电机的中性点分别接地了?
     
发表于 2021-7-23 09:02:11 | 显示全部楼层
多电源TN系统中性线未避免杂散电流,应只通过一点接地。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则