账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5345|回复: 6

[问题探讨] 防排烟风机阀门监控问题

[复制链接]
     
发表于 2021-7-21 09:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
  遇到一个项目验收,消防单位要求防排烟系统所有阀门都需要连入火灾自动报警系统,用以监控阀门启闭状态,理由是GB51251-2017第5.1.5条和5.2.7条:
5.1.5  消防控制设备应显示防烟系统的送风机、阀门等设施启闭状态。
5.2.7  消防控制设备应显示排烟系统的排烟风机、补风机、阀门等设施启闭状态。
请问下大家平时是如何执行这两条规范的呢?谢谢各位解答。
     
发表于 2021-7-21 09:39:50 | 显示全部楼层
这属于典型的规范编写者语文不好,条文和条文说明说的都不是一个事情。阀门状态应该是没有反馈的,动作信号有,条文说明也说的是动作信号。
     
发表于 2021-7-21 15:55:40 | 显示全部楼层
边规范的,语文水平差点,难道是因为惜字如金?
     
 楼主| 发表于 2021-7-22 11:02:35 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2021-7-21 15:55
边规范的,语文水平差点,难道是因为惜字如金?

谁说不是呢,现在人家拿着这两条规范不放。
     
 楼主| 发表于 2021-7-22 11:07:35 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-7-21 09:39
这属于典型的规范编写者语文不好,条文和条文说明说的都不是一个事情。阀门状态应该是没有反馈的,动作信号 ...

对呀,也咨询了暖通,排烟风机也只需要排烟总管处的280℃阀门需要监控吧。所有阀门都监控,太教条了。
     
发表于 2021-7-22 12:52:57 | 显示全部楼层
我现在设计就是把所有消防阀门的信号都接入火灾自动报警系统的。总管支管都接。。。火规第4.5.4条。
     
发表于 2021-7-22 14:09:39 | 显示全部楼层
我都是全部接入的,防火阀么就是温度到了,熔断自动关闭,起到阻止火灾继续蔓延的功能,这就是一种动作,需要反馈到消控室,联系到空调系统的70℃阀门的规范条文就懂了。民标13.4.4.6
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则