楼主: 笔走龙蛇

[问题探讨] 卷帘门的连接那种好一点啊

[复制链接]
     
发表于 2021-7-30 16:31:17 | 显示全部楼层
我们一般用第二种。
     
发表于 2021-8-2 14:30:55 | 显示全部楼层
火规条文说明“防火卷帘控制器直接连接火灾探测器时,防火卷帘可由防火卷帘控制器按本条规定的控制逻辑和时序联动控制防火卷帘的下降。防火卷帘控制器不直接连接火灾探测器时,应由消防联功控制器按本条规定的控制逻辑和时序向防火卷帘控制器发出联动控制信号,由防火卷帘控制器控制防火卷帘的下降。”,图一适用于防火卷帘控制器直接连接探测器并控制降落,专用的4只感温探测器和2只感烟探测器需设反馈模块接入报警总线。图二适用于火灾报警联动控制器通过控制模块,控制卷帘按时序降落,所谓的专用的感温和感烟探测器直接接入报警总线,由编程实现控制时序要求。