账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4898|回复: 6

[求助] 强弱电插座间距0.3米有何依据

[复制链接]
     
发表于 2021-7-19 08:12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
只在住宅装修规范找到了间距0.5米,0.3米从何而来
     
发表于 2021-7-19 09:19:29 | 显示全部楼层
JGJ 242-2011 8.5.4 新建住宅建筑的套内电源插座应暗装,起居室(厅)、卧室、书房的电源插座宜分别设置在不同的墙面上。分体式空调、排油烟机、排风机、电热水器电源插座底边距地不宜低于1.8m;厨房电炊具、洗衣机电源插座底边距地宜为1.0m~1.3m;柜式空调、冰箱及一般电源插座底边距地宜为0.3m~0.5m。

     
发表于 2021-7-19 10:47:44 | 显示全部楼层
《建筑电气工程电磁兼容技术规范》GB51204-2016
gb51204.jpg
     
发表于 2021-7-19 12:21:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 127606060 于 2021-7-19 12:25 编辑

1、图集09X700-2 P2-197      强弱电插座间距0.2
2、旧图集02X101-3 P26       强弱电插座间距0.2;    新图集20X101-3  未找到明确信息
3、旧图集99X601 P138        强弱电插座间距不小于0.15; 新图集03X602 及03X801-1 未找到明确信息
4、GB50327-2001第16.3.6   强电插座与电视插座间距不应小于0.5
5、GB51204-2016第9.3.7     强弱电插座间距不宜小于0.5
供参考...
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-7-20 15:37:25 | 显示全部楼层
综合布线规范8.0.1条有规定
QQ图片20210720152951.png
     
 楼主| 发表于 2021-7-23 09:45:13 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2021-7-19 09:19
JGJ 242-2011 8.5.4 新建住宅建筑的套内电源插座应暗装,起居室(厅)、卧室、书房的电源插座宜分别设置在 ...

没看明白您的答复,依然谢谢
     
 楼主| 发表于 2021-7-23 09:46:34 | 显示全部楼层
127606060 发表于 2021-7-19 12:21
1、图集09X700-2 P2-197      强弱电插座间距0.2
2、旧图集02X101-3 P26       强弱电插座间距0.2;    新 ...

感谢,挺全面
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则