账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5551|回复: 4

[求助] 对于办公楼来应急照明说,是设置集中电源经济还是自带蓄电池灯具经济

[复制链接]
     
发表于 2021-7-18 16:24:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
是不是集中电源比较经济,因为就一套变压整流装置
     
发表于 2021-7-18 18:53:01 | 显示全部楼层
按51309的字面意思,每个楼梯间应单独设置应急照明配电箱(明显不合理)。采用应急照明集中电源时每个楼梯间应单独设置配电回路。如此说来,还是采用应急照明集中电源较省钱。
     
发表于 2021-7-18 22:06:18 | 显示全部楼层
按GB17945,蓄电池初装放电時间办公楼为90min,灯具数量大時,集中电源经济
     
发表于 2021-7-19 08:46:09 | 显示全部楼层
市面上厂家更多的产品是集中电源的。
     
 楼主| 发表于 2021-7-19 11:24:07 | 显示全部楼层
好的,谢谢大家!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则