账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2833|回复: 9

[求助] 人防线路

[复制链接]
     
发表于 2021-7-16 18:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 113120 于 2021-7-16 18:35 编辑

请问:1.防爆波电缆井可以走平时的强电、弱电线路吗?          2.已完工的建筑物负一层为人防,那么后期可以从人防的外墙开洞穿弱电线路的管吗?
     
发表于 2021-7-16 20:22:51 | 显示全部楼层
1.不可以。2.不可以
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-7-17 10:22:08 | 显示全部楼层
1可以;2不可以。
     
发表于 2021-7-17 21:53:06 | 显示全部楼层

1可以;2不可以。
     
发表于 2021-7-18 10:10:49 | 显示全部楼层
1、防爆波电缆井是专用井,不与普通强弱电井混用。2、人防引入管线应在施工时预埋专用穿墙套管。后期开洞的封堵无法满足人防要求
     
发表于 2021-7-18 19:39:39 | 显示全部楼层
不论战时使用还是平时使用,进出人防防护结构的所有管线均需做防护密闭处理。“1.防爆波电缆井可以走平时的强电、弱电线路吗?”完全可以。强电、弱电防爆波电缆井应分别设置。
     
发表于 2021-7-18 19:42:25 | 显示全部楼层
一生何求 发表于 2021-7-18 10:10
1、防爆波电缆井是专用井,不与普通强弱电井混用。2、人防引入管线应在施工时预埋专用穿墙套管。后期开洞的 ...

“防爆波电缆井是专用井,不与普通强弱电井混用。”能说说理由吗?
     
发表于 2021-7-19 10:25:10 | 显示全部楼层
防爆波电缆井可以走平时线缆,提前要提给人防院
     
发表于 2021-7-19 10:29:28 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2021-7-18 19:39
不论战时使用还是平时使用,进出人防防护结构的所有管线均需做防护密闭处理。“1.防爆波电缆井可以走平时的 ...

如果平时电井的密闭和封堵满足人防要求,那就应该是防爆波电井了
     
发表于 2021-7-19 10:54:07 | 显示全部楼层
1.可以(50038-3.4.11);2.不可以(50038-3.7.1-2)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-22 14:20 , Processed in 0.070535 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表