账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8948|回复: 12

[求助] 人防电缆穿越防护密闭隔墙、临空墙

[复制链接]
     
发表于 2021-7-16 16:38:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:对于人防工程里当电缆桥架穿越防护密闭隔墙、临空墙时改为穿管敷设,并且要求一根电缆穿一根管,那么对于弱电系统中各系统线路也是要一根电缆穿一根管吗?(有时弱电系统是几十根光缆,如按这个要求,岂不是要在隔墙上预埋几十根管吗?)

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-7-16 17:30:35 | 显示全部楼层
弱电不需要一根光缆穿一根管
     
发表于 2021-7-16 20:28:51 | 显示全部楼层
弱电没有此要求
     
发表于 2021-7-17 10:20:30 | 显示全部楼层
战时不使用的弱电线路不需要一根光缆穿一根管。电缆桥架穿越防护密闭隔墙、临空墙必须改为壁厚不小于2.5的热镀锌钢管并设密闭肋;战时使用的弱电线路必须一根电缆穿一个密闭短管。暗敷的弱电线路穿越防护密闭隔墙、临空墙时采用密闭接线盒的防护密闭做法。
     
发表于 2021-7-18 18:26:23 | 显示全部楼层
弱电要求管径不大于25,这咋办
     
发表于 2021-7-18 18:48:15 | 显示全部楼层
.P.atient 发表于 2021-7-18 18:26
弱电要求管径不大于25,这咋办

战时不用的弱电线路若明敷穿越人防墙处采用密闭短管,多根电缆可穿一管,管径不要太大即可,战时拆除线路并做防护密闭封堵;弱电线路若暗敷穿越人防墙处采用密闭接线盒的防护密闭做法,此时配线保护管及密闭短管的管径不得大于25。
     
发表于 2021-7-19 14:03:12 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2021-7-18 18:48
战时不用的弱电线路若明敷穿越人防墙处采用密闭短管,多根电缆可穿一管,管径不要太大即可,战时拆除线路 ...

请教下,这个25是指暗敷设,如果在人防墙上预埋套管,大于25是可以的,是这个意思吗,一直以来对这个比较疑惑,谢谢
     
发表于 2021-7-19 14:33:04 | 显示全部楼层
WMeng90 发表于 2021-7-19 14:03
请教下,这个25是指暗敷设,如果在人防墙上预埋套管,大于25是可以的,是这个意思吗,一直以来对这个比较 ...

就是这个意思。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-7-19 14:53:24 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2021-7-18 18:48
战时不用的弱电线路若明敷穿越人防墙处采用密闭短管,多根电缆可穿一管,管径不要太大即可,战时拆除线路 ...

请问:弱电系统采用的是防火桥架,遇到人防墙时改为在人防墙上预埋管,此处一根管可以穿多跟弱电线,并且管径可以大于25,这种做法是否可以?
     
发表于 2021-7-19 17:13:03 | 显示全部楼层
113120 发表于 2021-7-19 14:53
请问:弱电系统采用的是防火桥架,遇到人防墙时改为在人防墙上预埋管,此处一根管可以穿多跟弱电线,并且 ...

战时不用可以;战时也用不可以。
     
 楼主| 发表于 2021-7-20 15:23:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 113120 于 2021-7-20 15:26 编辑
zhouke 发表于 2021-7-19 17:13
战时不用可以;战时也用不可以。

请问:我是否可以做如下理解:
战时用的话,可以按图纸上电缆桥架穿人防墙的做法改为一根弱电线一根管敷设;对于战时不用的弱电线路,弱电防火桥架在穿人防墙的时候改为多跟弱电线穿一根管(管径可大于25),并且做密闭处理。
请指教!

     
发表于 2021-7-20 17:29:54 | 显示全部楼层
113120 发表于 2021-7-20 15:23
请问:我是否可以做如下理解:
战时用的话,可以按图纸上电缆桥架穿人防墙的做法改为一根弱电线一根管敷 ...

就是这个意思。
     
 楼主| 发表于 2021-7-21 12:43:09 | 显示全部楼层
感谢大家的指教!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则