[电气资讯] 不改原有应急照明系统,怎么把A类灯具接到原有应急照明系统中。

[复制链接]
     
发表于 2021-7-15 09:52:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在新规要求8米以下的应急灯具应使用A类灯具,如果不使用分配电装置,还有没有其他办法让A类灯具接到原有的应急照明配电箱。

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2021-7-15 10:14:05 | 显示全部楼层
加变压器吗,那就是加分配电装置
     
 楼主| 发表于 2021-7-15 10:27:59 | 显示全部楼层
那就是 现在新规要求8米以下的应急灯必须加分配电装置吗
     
发表于 2021-7-15 10:39:41 | 显示全部楼层
1 当灯具采用集中电源供电时,灯具的主电源和蓄电池电源应由集中电源提供,灯具主电源和蓄电池电源在集中电源内部实现输出转换后应由同一配电回路为灯具供电;
    2 当灯具采用自带蓄电池供电时,灯具的主电源应通过应急照明配电箱一级分配电后为灯具供电,应急照明配电箱的主电源输出断开后,灯具应自动转入自带蓄电池供电。
3.3.2 应急照明配电箱或集中电源的输入及输出回路中不应装设剩余电流动作保护器,输出回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载。
     
发表于 2021-7-15 10:44:03 | 显示全部楼层
应急照明分配电装置在产品标准GB17945-2010中有,
而设计相关标准GB51309-2018、GB51348-2019中均未提及
     
发表于 2021-7-15 11:01:13 | 显示全部楼层
afengx 发表于 2021-7-15 10:44
应急照明分配电装置在产品标准GB17945-2010中有,
而设计相关标准GB51309-2018、GB51348-2019中均未提及

是的,过去商业建筑智能应急照明疏散指示系统里有这个分配电装置,新的GB51309通篇未见
     
发表于 2021-7-15 13:18:36 | 显示全部楼层
GB51309-2018已取消应急照明分配电装置。应急照明应由应急照明配电箱或应急照明集中电源配电。