账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2665|回复: 5

[求助] 汇流排间

[复制链接]
     
发表于 2021-7-13 16:50:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个社区医院,3000平方不到,有个汇流排间,今天暖通专业说,要加事故风机,原因是怕里面的氧气啥的泄露,浓度过高,危险,所以加事故风机,让我们电气专业提供联动控制,搞得我一脸懵,首先,汇流排间没有要求要做事故风机吧?其次,即使做,风机要和浓度探测器联动,这个不是暖通专业自己就能解决的问题吗?为啥要电气专业配合?各位怎么看。
     
发表于 2021-7-13 17:30:33 | 显示全部楼层
确实挺搞笑的,嗯我说的是楼主

评分

参与人数 1E币 -2 收起 理由
xiuyou -2

查看全部评分

     
发表于 2021-7-13 18:11:49 | 显示全部楼层
做不做事故风机是暖通的,暖通上做了事故排风,你就要根据他选的风机做配电和相关连锁
     
发表于 2021-7-14 08:10:39 | 显示全部楼层
事故通风当然要电气配合了,配电先不说。和气体探测系统联动的系统图我们都要画出来。
     
发表于 2021-7-14 21:52:46 | 显示全部楼层
02泄漏联动风机,这当然是电气专业的范畴
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则