账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2323|回复: 4

[问题探讨] UPS容量计算

[复制链接]
     
发表于 2021-7-12 17:26:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
UPS带负载为IT机房50kW,FMCS机房50kW,PCW循环水泵5x37kW(VFD),请问UPS容量如何计算
1626081857(1).jpg
     
发表于 2021-7-12 21:45:08 | 显示全部楼层
每台UPS容量=[(1.2~1.5)XIOO十1.3X工作泵台数X37XKx]/COS
     
发表于 2021-7-12 21:46:58 | 显示全部楼层
見民标6、3、3
     
发表于 2021-7-13 09:37:34 | 显示全部楼层
工艺冷却水循环泵跟IT设备放在同一条母线上?
     
 楼主| 发表于 2021-7-13 14:10:01 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-7-13 09:37
工艺冷却水循环泵跟IT设备放在同一条母线上?

同一条母线不是很正常吗,假设按三级负荷,用变压器直接带,不也是同一母线吗,再分专用回路就行了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则