账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6594|回复: 5

[求助] 两个独立消控室共用一个消防水泵

[复制链接]
     
发表于 2021-7-9 11:29:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问,两个独立消控室共用一个消防水泵,直接启泵线如何接?
     
发表于 2021-7-9 12:38:37 | 显示全部楼层
干嘛要设两个消防控制室?
     
发表于 2021-7-9 13:00:55 | 显示全部楼层
只能是启用或门了
     
发表于 2021-7-9 14:22:37 | 显示全部楼层
GB50116-2013 3.2.4 控制中心报警系统的设计,应符合下列规定:
    1 有两个及以上消防控制室时,应确定一个主消防控制室。
    2 主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备;各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制。
     
发表于 2021-7-9 15:32:48 | 显示全部楼层
肯定有个主消控室,一个次消控室,2个都做老大怎么可能?那不是互相拔河了嘛
     
发表于 2021-7-9 22:38:05 | 显示全部楼层
可以,俩个消控室做联络
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则