账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: yqonly

[问题探讨] 集中电源要按防火分区划分设置吗

[复制链接]
     
发表于 2021-7-6 15:34:53 | 显示全部楼层
yqonly 发表于 2021-7-6 15:06
请问,实施指南哪页有相关解释,我没找到

P140上方有相关说明,只能说从应急照明新规的字面意思来看,应急照明规范编制者想要表达的就是那样的意思,至于设计或者审图只能看各地自己把握了
     
发表于 2021-7-6 16:53:27 | 显示全部楼层
主要还是看建筑类型,住宅 可以跨防火分区的。
人员密集场所一般不宜跨防火分区。

     
发表于 2021-7-6 17:41:07 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2021-7-6 11:39
人员密集场所应按防火分区设置集中电源,GB51348第3.3.7。2条及条文解释

啥条文?写错编号了,你说的是51309
     
发表于 2021-7-7 18:04:05 | 显示全部楼层
设计院做法经济合理,没有问题。7楼已经说的很清晰了。
     
发表于 2021-8-2 17:24:32 | 显示全部楼层
宣贯时候,有人问这个问题,刘凯答复:考虑到成本问题,防火分区可以共用集中电源。
     
发表于 2021-8-3 14:34:21 | 显示全部楼层
支线不宜跨越防火分区,一个箱子肯定不行呀
     
发表于 2021-8-3 21:35:15 | 显示全部楼层
以前还有把整个系统的集中电源放在消防控制室的产品
     
发表于 2021-8-4 00:07:20 | 显示全部楼层
集中电源的设置在51309中的描述是细节的做法,其他规范中只有指导性意见。51309的描述中对于集中电源箱的输出回路设置要求是:3.3.8.4条文规定。针对地库这种建筑类型的话结合3.3.3条文中的3.3.3.1、3.3.3.2,可以看出是不能跨防火分区进行设置的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则