[问题探讨] 电缆耐火时间问题。

[复制链接]
     
发表于 2021-6-30 16:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
设计说明里,我写的一条:“配电间的低压电力电缆采用交联低烟无卤阻燃(电缆产毒性等级t1级,燃烧滴落物/微粒等级d1级)或耐火型电缆(耐火温度950°C,持续供电时间180min)WDZ(N)-YJY-0.6/1.0KV,沿支架或金属桥架敷设。”,审图提出,核实有无符合此时间和温度要求的电缆。这个电缆应该是有的吧?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-6-30 16:20:41 | 显示全部楼层
常规耐火电缆的完整性试验标准为GB/T19216.21-2003、GB/T19666-2019
其供火温度为750℃,供火时间为90min
所以,就这点来说,审图的意见没有问题
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-6-30 16:43:39 | 显示全部楼层
满足950℃、180min的电缆,应选择矿物绝缘类电缆
其实,矿物绝缘类电缆的制造、检测标准也是不同的:
BTTZ类:制造标准GB/T13033.1/2,检测标准GB/T19216.21-2003,750℃、180min
RTTZ类:制造标准GB/T34926-2017,检测标准BS6387:2013、BS8491:2008,CWZ、950℃-1000℃、180min
YTTW类:制造标准JG/T313-2014,检测标准GB/T19216.21-2003、BS6387:1994,CWZ、950℃-1000℃、180min
其他类型的柔性矿物绝缘电缆主要以英标BS6387:2013(CWZ,950℃、180min)及BS8491:2008(842℃、120min)检测
回复 鲜花 3 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-6-30 18:22:54 | 显示全部楼层
afengx 发表于 2021-6-30 16:43
满足950℃、180min的电缆,应选择矿物绝缘类电缆
其实,矿物绝缘类电缆的制造、检测标准也是不同的:
BTT ...

厉害厉害               
     
发表于 2021-7-1 10:33:33 | 显示全部楼层
一级耐火建筑结构梁耐火极限2小时,楼板1.5小时。无尽提高线缆的耐火温度及耐火时间有什么意义?线缆桥架或支架也能承受这么长时间的高温?线缆的敷设环境、敷设方法不同及其他消防设施的作用都不用考虑了吗?这是否是极大的社会资源浪费呢?
发表于 2021-7-1 11:24:57 | 显示全部楼层
耐火电缆,加上封闭槽盒保护,应该可以(有过答疑)
     
发表于 2021-7-1 12:01:23 | 显示全部楼层
飞狐 发表于 2021-7-1 10:33
一级耐火建筑结构梁耐火极限2小时,楼板1.5小时。无尽提高线缆的耐火温度及耐火时间有什么意义?线缆桥架或 ...

各类消防用电设备的持续供电时间是有规定的,比如GB51348-2019 13.7.16条,消防电梯和消火栓泵等就是3h。给排水的同事说工业建构筑物中还有6h的。
     
发表于 2021-7-2 08:29:44 | 显示全部楼层
应该有所区分,不应是配电间的电缆,这样造价扛不住。可以根据用电重要性和种类来分开设置。
     
发表于 2021-12-24 11:12:08 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-7-1 11:24
耐火电缆,加上封闭槽盒保护,应该可以(有过答疑)

树总,请问这个答疑在哪里可以找到?
发表于 2021-12-24 11:42:37 | 显示全部楼层
sam-white 发表于 2021-12-24 11:12
树总,请问这个答疑在哪里可以找到?

建筑电气上有
耐火电缆要求.png
     
发表于 2021-12-24 11:52:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 rainmen_73 于 2021-12-24 11:55 编辑

答疑是明确的。但结论是通过实验确认的吗?而且答疑里对于有机绝缘+耐火槽盒的使用范围也有明确限制
     
发表于 2021-12-27 11:41:18 | 显示全部楼层
根据江苏省的答疑,应该是没有这类电缆,超过90min的只能选矿物绝缘电缆
     
发表于 2021-12-27 13:49:43 | 显示全部楼层

多谢树总!
     
发表于 2021-12-28 11:16:55 | 显示全部楼层
电缆具体产品的实验条件     搞给施工图来描述的来来去去的    玩文字游戏    就是个笑话  