x01oct 发表于 2021-6-28 19:46 表中没有0.93,就自己算一下
轻云舟 发表于 2021-6-29 08:18 谢谢老师啊,我的绝大多数设备都是三相电机,对于图一的表来说,那么我补偿前的cosφ1是计算值还是经验值 ...
x01oct 发表于 2021-6-29 09:09 厂家给数据,可以计算,但是要考虑η。 要是没有数据,一般综合可以按0.7估算
消防应急照明专题帖子汇总
轻云舟 发表于 2021-6-29 09:49 老师,我还是有问题不太明白,我现在算出来补偿是191Kvar,那么选择热继电器、断路器、接触器按照0.38×1 ...
x01oct 发表于 2021-6-29 10:19 这是啥啊? 补偿哪儿来的热继?
xkh721218 发表于 2021-6-29 10:10 建议你看看SH∕T203116-2017石油化工企业用电负荷计算方法
低压无功补偿问题集锦.zip
2021-6-29 11:12 上传
点击文件名下载附件
16.63 KB, 下载次数: 11, 下载积分: E币 -5
树欲静而风不止 发表于 2021-6-29 11:12 不见得不需要热继哟,可以看看这个文章