高等学校的教学楼,多层,里面没有与消防联动的设备,但房间里都是教学和实验合一的(实训室之类),应该有不少实验仪器,这种大楼是否必须上火灾自动报警系统?
     
发表于 2021-6-25 13:21:38 | 显示全部楼层
凡实验室、计算机教室、电化教室、理化演示、貴重设备和仪器室均设FAS
     
发表于 2021-6-25 13:45:26 | 显示全部楼层
其余不设。
如校园有消控室,实验室各信号引至消控室,如无,則设一个区域报警器,放在数学楼消防值班室
     
发表于 2021-6-25 15:22:03 | 显示全部楼层
要是我我就上了。不然让建筑把使用功能改了。不上
     
发表于 2021-6-25 15:35:50 | 显示全部楼层
可以套GB50016第8.4.1 条第 10 款:特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房