账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1733|回复: 4

[问题探讨] 火灾自动报警

[复制链接]
发表于 2021-6-25 10:49:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
高等学校的教学楼,多层,里面没有与消防联动的设备,但房间里都是教学和实验合一的(实训室之类),应该有不少实验仪器,这种大楼是否必须上火灾自动报警系统?
     
发表于 2021-6-25 13:21:38 | 显示全部楼层
凡实验室、计算机教室、电化教室、理化演示、貴重设备和仪器室均设FAS
     
发表于 2021-6-25 13:45:26 | 显示全部楼层
其余不设。
如校园有消控室,实验室各信号引至消控室,如无,則设一个区域报警器,放在数学楼消防值班室
     
发表于 2021-6-25 15:22:03 | 显示全部楼层
要是我我就上了。不然让建筑把使用功能改了。不上
     
发表于 2021-6-25 15:35:50 | 显示全部楼层
可以套GB50016第8.4.1 条第 10 款:特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房


回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则