账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10750|回复: 10

[求助] 独立消防水泵房是否需要应急照明和报警系统

[复制链接]
     
发表于 2021-6-25 08:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在做的一个园区的独立地下消防泵房,泵房+控制室大概90平,消防水池150平,园区设有消控室,最高负荷等级为一级。
请问这个地下泵房有必要做应急照明疏散指示  和  火灾自动报警系统吗

我查规范觉得需要
     
发表于 2021-6-25 09:20:29 | 显示全部楼层
GB51309第3.2.5表IV-8要设置疏散照明,消防泵有联动控制要求,要设置联动控制系统,消防电话
发表于 2021-6-25 09:26:37 | 显示全部楼层
应急照明疏散指示要做
发表于 2021-6-25 09:28:03 | 显示全部楼层
火灾自动报警不需要,接消防电话及联动信号、手动控制线即可
     
发表于 2021-6-25 09:28:33 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2021-6-25 09:20
GB51309第3.2.5表IV-8要设置疏散照明,消防泵有联动控制要求,要设置联动控制系统,消防电话

一点毛病都没有
     
发表于 2021-6-25 10:06:00 | 显示全部楼层
对照建规8、4、1第13款,如不相关則不设
     
发表于 2021-6-25 11:30:13 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2021-6-25 10:06
对照建规8、4、1第13款,如不相关則不设

建规8、4、1第13款和楼主说的消防应急照明有关系吗?
     
发表于 2021-6-25 13:11:02 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2021-6-25 11:30
建规8、4、1第13款和楼主说的消防应急照明有关系吗?

无关,说的是FAS
     
发表于 2021-6-26 12:57:28 | 显示全部楼层
泵房+控制室3.3米X6米的地下泵房,出入口为爬梯,这样的泵房用设应急照明疏散指示吗?
     
发表于 2021-9-9 11:26:06 | 显示全部楼层
我觉得按GB51309-2018-3.8.1,要做疏散照明和疏散指示标志。按GB50016-2014(2018)8.4.1-13,不需要做火灾报警,但是消防电话,水泵相关联动还是得做。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则