账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4608|回复: 2

[求助] 10KV电缆敷设

[复制链接]
     
发表于 2021-6-24 17:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问,10KV市政电源埋地穿管敷设,旁边有一条河,那么此10kv电缆的敷设距离河有间距要求吗?或者有没有规范要求不可以临河敷设呢?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2021-6-24 17:11:41 | 显示全部楼层
GB 50217-2018 电力工程电缆设计标准上面有
     
发表于 2021-6-24 17:12:02 | 显示全部楼层
参照GB 50217-2018 表5.3.5  离边坡1米呗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则